  考点1:特殊季节施工
  出题类型:
  以案例简答题的形式进行考查,占到考试分值5分。
  考点解析:
  季节性施工技术措施
  (1)箱涵顶进应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡等采取切实有效的防护措施。
  (2)雨期施工时应做好地面排水,工作坑周边应采取挡水围堰、排水截水沟等防止地面水流人工作坑的技术措施。
  (3)雨期施工开挖工作坑(槽)时,应注意保持边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑;并经常对边坡、支撑进行检查,发现问题要及时处理。
  (4)冬雨期现浇箱涵场地上空宜搭设固定或活动的作业棚,以免受天气影响。
  考试形式分析:
  特殊季节施工经常会从案例题上以简答题形式进行考查,并且此知识点贯穿整本书可通用,可以延伸到道路路堑开挖、桥梁基础施工挖槽、轨道交通工作井开挖、管道明槽开挖等,只要涉及到明挖基坑雨季施工,均可从这四方面进行解答。
  例如“某施工单位承接排水管道施工,施工方案采用明槽开挖,施工正值雨季,施工单位采取了加强与气象部门联系的措施。问题:还需要采取哪些措施?”
  记忆及答题技巧:

  ①截水沟+挡水围堰(坑上)
  ②边坡防护、支撑体系(中间)
  ③明沟、集水井排水(坑底)
  ④避开雨季施工(不干活,根源杜绝)
  ⑤罩棚(打把伞)
  考点2:管棚施工技术
  一、结构组成与适用条件
  (一)结构组成
  管棚是由钢管和钢拱架组成。管棚中的钢管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提高钢管自身刚度和强度。
  (二)适用条件
  适用于软弱地层和特殊困难地段,如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩,并对地层变形有严格要求的工程。
  二、技术要点
  (一)主要材料要求
  短管棚采用的钢管每节长小于10m,长管棚采用的钢管每节长大于10m.
  (二)施工技术要点
  1.施工工艺流程:
  测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内或管周围土体)→封口→开挖。
  2.管棚有帽形、方形、一字形及拱形等。
  3.纵向两组管棚搭接的长度应大于3m.
  三、施工质量控制要点
  (一)钻孔精度控制
  钻孔开始前应在管棚孔口位置埋置套管,把钢管放在标准拱架上。
  管棚应设定外插角,角度一般不宜大于3°,避免管节下垂进入开挖面。
  (二)钢管就位控制
  1.钢管的打入随钻孔同步进行,接头应采用厚壁管箍。
  2.钢管打入土体就位后,应及时隔(跳)孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管的刚度。
  短管棚:长度小于10m的小钢管,一次超前量小,基本上与开挖作业交替进行,占用循环时间较大,但钻孔安装或顶入安装较易。
  长管棚:长度为10~45m,直径较粗,一次超前量大,单次钻入或打入长钢管作业时间较长,但减少了安装钢管次数,减少了与开挖作业之间的干扰。
  牛刀小试:
  1.管棚由钢管和()组成,钢管沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,向开挖面前方敷设。
  A.小导管
  B.钢筋网
  C.锚杆
  D.钢拱架
  答案:D
  解析:本题考查的是管棚施工技术。管棚由钢管和钢拱架组成。
  2.在松软地层或不均匀地层中钻进时,管棚应设定外插角,角度一般不宜大于()度。
  A.1
  B.2
  C.3
  D.4
  答案:C
  解析:本题考查的是管棚施工技术。在松软地层或不均匀地层中钻进时,管棚应设定外插角,角度一般不宜大于3°。
  3.关于管棚施工的说法,正确的有()。
  A.管棚可应用于强膨胀性地层
  B.可以在管棚之间设置小导管
  C.管棚纵向应与隧道纵向平行
  D.钢管打入土体就位后,应及时跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆
  E.管棚末端应支架在坚硬土层中
  答案:ABCD
  解析:本题考查的是管棚施工技术。选项E的正确说法为“管棚末端支架在钢拱架上”。
  考点3:路面裂缝防治
  1.采用玻纤网、土工织物等土工合成材料,铺设于旧沥青路面、旧水泥混凝土路面的沥青加铺层底部或新建道路沥青面层底部,可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝,或半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等技术要求。玻纤网网孔尺寸宜为其上铺筑的沥青面层材料最大粒径的0.5~1.0倍。土工织物应能耐170℃以上的高温。
  2.用土工合成材料和沥青混凝土面层对旧沥青路面裂缝进行防治,首先要对旧路进行外观评定和弯沉值测定,进而确定旧路处理和新料加铺方案。
  施工要点是:旧路面清洁与整平,土工合成材料张拉,搭接和固定,洒布粘层油,按设计或规范规定铺筑新沥青面层。
  3.旧水泥混凝土路面裂缝处理要点是:对旧水泥混凝土路面评定;旧路面清洁和整平,土工合成材料张拉、搭接和固定,洒布粘层油,铺沥青面层。
  为防止新建道路的半刚性基层养护期的收缩开裂,应将土工合成材料置于半刚性基层与下封层之间,以防止裂缝反射到沥青面层上。施工方法与旧沥青面裂缝防治相同。
  考点4:透层、粘层、封层
  (1)透层。为使沥青混合料面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒能很好渗入表面的沥青类材料薄层。沥青混合料面层摊铺前应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全渗入基层后方可铺筑。根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油。
  (2)粘层。为加强路面沥靑层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。粘层油宜在摊铺当天洒布。
  (3)铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。
  (4)透层、粘层宜采用沥青洒布车或手动沥青洒布机喷洒,喷洒应呈雾状,洒布均匀。
  考点5:燃气管道的主要附件
  在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。
  一、阀门
  阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应作气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。
  二、补偿器
  补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。
  三、排水器
  为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。
  四、放散管
  这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
  五、阀门井
  考虑到人员的安全,井筒不宜过深。(但燃气管道的主要附件中不包括阀门井)。

回复

使用道具 举报

807

主题

816

帖子

2725

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2725
沙发
 楼主| 发表于 2019-8-23 15:48:13 | 显示全部楼层
  考点6:结构组成与适用条件
  一、结构组成与适用条件
  (一)结构组成
  管棚通常可分为长管棚和短管棚。
  短管棚:长度小于10m的小钢管,一次超前量小,基本上与开挖作业交替进行,占用循环时间较大,但钻孔安装或顶入安装较易。
  长管棚:长度为10~45m,直径较粗,一次超前量大,单次钻入或打入长钢管作业时间较长,但减少了安装钢管次数,减少了与开挖作业之间的干扰。
  每日一练:
  管棚由钢管和( )组成,钢管沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,向开挖面前方敷设。
  A.小导管
  B.钢筋网
  C.锚杆
  D.钢拱架
  参考答案:D
  解析:本题考查的是管棚施工技术,管棚由钢管和钢拱架组成。
  考点7:投标文件的内容
  一、投标函部分
  (1)法人代表(或负责人)的身份证明;
  (2)投标文件签署授权委托书;
  (3)投标函;
  (4)投标函附录;
  (5)投标保证金、银行保函;
  (6)招标文件要求投标人提交的其他资料。(如业绩、资质证书、营业执照等)
  二、商务部分
  (1)主要是根据招标文件要求提出报价。
  (2)工程量清单报价包括:分部分项工程费合计、措施项目费合计、其他项目费合计、规费和税金。
  三、技术部分
  (1)技术部分包括施工组织设计、项目管理机构配备情况、拟分包项目情况等内容。
  (2)项目管理机构配备情况:包括项目部的组织机构、技术质量体系、安全、文明施工保证体系及人员配备均应响应招标文件的要求。
  考点8:降水方法选择
  一、降水方法选择
  (一)基本要求
  1.当地下水位高于基坑开挖面,需要采用降低地下水的方法来疏干坑内土层中的水。疏干水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构变形。在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。
  2.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。
  3.当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。
  (二)工程降水有多种技术方法,可根据土层情况、渗透性、降水深度、周围环境、支护结构种类选择和设计。
  二、常见降水方法
  (一)明沟、集水井排水
  1.当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。
  2.排水明沟宣布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m。集水井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。
  3.明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止。
  4.当基坑开挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土,基坑侧壁出现分层渗水时,可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统,分层阻截和排除上部土层中的地下水,避免上层地下水冲刷基坑下部边坡造成塌方。
  (二)井点降水
  1.当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择井点降水方法。即用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。
  2.井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧,当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。
  3.井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,距离太小,易漏气。井点间距一般为0.8~1.6m。集水总管标高宜尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有0.25%~0.5%的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。井点管的人士深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m,井点管的埋置深度应经计算确定。