生活圈制作
2025 年一级消防工程师真题答案解析
《消防安全案例分析》

案例一
某市民营三级甲等综合医院,建筑面积 95000 ㎡,2016 年 10 月投入使用。院区包括门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、行政办公楼、综合保障楼等,其中急诊楼为多层建筑,其余均为高层建筑。该医院建筑均按国家标准要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和气体灭火系统等建筑消防设施。
综合保障楼地上一至二层为员工食堂,餐厅建筑面积 1500 ㎡,外包独立经营,餐厅厨房使用液化石油气管道供气。医院共有员工 1200 人,法定代表人为王某,聘任吴某为院长,任命张某为保卫处长,保卫处负责消防安全日常巡查等工作。医院委托甲公司协助保卫处、工程维修中心等部门实施物业管理。
2025 年 8 月 2 日,医院组织消防安全专项检查,重点检查全院用火、用电、用气情况及门诊楼地上一至三层装修工程夜间施工现场等消防安全管理工作。
2025 年 9 月 5 日 0 时许,住院楼地上五层发生火灾,该层值班护士发现火情后仅口头通知本层住院病人着火了,便自行逃生。火灾造成 4 人死亡、8 人受伤,过火面积约 300 ㎡,直接财产损失约 779.5 万元。经调查,火灾直接原因系配电间内电气线路故障引燃其内部堆放的可燃物。
1.该医院在日常消防安全管理中,下列做法符合规定的有( )。
A.王某作为医院消防安全责任人,履行统筹安排医院消防安全管理工作等职责
B.医院任命吴某为消防安全管理人,履行组织实施医院日常消防安全管理工作等职责
C.外包的食堂经营管理单位明确其法定代表人为食堂消防安全责任人
D.甲公司聘请 6 名持五级消防设施操作员证的人员轮流在消防控制室值班
E.医院每年组织员工开展一次消防安全主题的教育培训
【答案】ABC
【解析】法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。AC 正确消防安全重点单位确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。B 正确《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准消防设施操作员的通知》应急消〔2019〕154 号第二条:“持初级五级证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施;监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员,应持中级四级及以上等级证书”,该医院消防控制室为监控、操作设有联动控制设备的消防控制室,D 错误。人员密集场所应至少每半年组织一次对每名员工的消防培训,E 错误
2.该医院在日常消防安全管理中,下列做法符合规定的有( )。
A.医院组建了志愿消防队,志愿消防队的人数为 350 人
B.消防控制室实行每日 24h 专人值班制度,每班 2 人
C.王某每月主持召开一次各部门负责人参加的消防安全例会
D.工程维修中心每月开展一次建筑消防设施联动检查
E.医院委托消防技术服务机构每年对全院的自动消防设施进行一次检测
【答案】BCDE
【解析】人员密集场所应根据需要建立志愿消防队,志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的 30%。医院共有员工 1200 人,故至少为 120×30%=360 人,A 错误消防控制室应严格执行每日 24 小时专人值班制度,每班不应少于 2 人,B 正确消防安全例会应由消防安全责任人主持,消防安全管理人提出议程,有关人员参加,并应形成会议纪要或决议,每月不宜少于一次。C 正确设置建筑消防设施的人员密集场所,每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查。D 正确人员密集场所应结合本场所的特点建立完善的消防安全管理体系和机制,自行开展或委托消防技术服务机构定期开展消防设施维护保养检测,对自动消防设施应每年进行全面检查测试,并出具检测报告,E 正

3.对综合保障楼进行检查,下列检查结果不符合规定的有( )。
A.首层门厅内设置了 2 个电动自行车充电装置
B.员工食堂经营管理单位每半年对油烟管道进行一次检查清洗
C.员工食堂厨房中新更换的可燃气体探测器设置在燃气灶上方的吊顶处
D.燃气公司工程部施工人员在员工食堂厨房燃气管总管上增设紧急事故自动切断阀
E.员工食堂厨房烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设置了自动灭火装置
【答案】ABC
【解析】禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。A 错误高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗,排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗。B 错误可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。C 错误燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀,D 正确排油烟罩及烹饪部位应设置能够联动切断燃气输送的可燃气体探测报警装置和自动灭火装置,E 正确
4.对门诊楼施工现场进行检查,下列检查结果不符合规定的有( )。
A.电焊作业前,施工队制定了施工方案,向工程维修中心报备后开始施工
B.首层和地上三层同时进行电焊作业,监护人陈某巡回监护现场
C.电焊作业前,施工工人对施工区域内无法移动的固定家具采用经阻燃处理的帆布进行覆盖保护
D.电焊作业结束后,检查作业现场遗留火种的工作交由保卫处防火巡查人员负责
E.电焊作业期间,在作业现场和门诊楼的所有出入口处公告施工范围和施工时间
【答案】ABCD
【解析】人员密集场所应建立用火、动火安全管理制度,并应明确用火、动火管理的责任部门和责任人,用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。动火审批应经消防安全责任人签字同意方可进行。故仅向工程维修中心报备后开始施工错误,A 错误因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的,应当按照规定办理动火审批手续,落实现场监护人,配备消防器材,并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗,严格遵守消防安全规定,清除周围及下方的易燃、可燃物,采取防火隔离措施。作业完毕后,应当进行全面检查,消除遗留火种。故监护人陈某巡回监护现场错误,检查作业现场遗留火种的工作交由保卫处防火巡查人员负责,错误,BD 错误,E 正确需要动火作业的区域,应采用石膏板等不燃材料与周边区域进行分隔,C 错误;

5.对住院楼进行检查,下列检查结果符合规定的有( )。
A.地上九层心内科病房公共走道设置供陪护人员过夜的床位
B.地上二层重症监护室兼避难间,避难净面积为 25 ㎡
C.地上二层神经内科病房区通向重症监护室的门采用乙级防火门
D.地上一层设备间通向楼内病房的氧气干管上设置手动紧急切断装置
E.地上六层妇产科病房区护士站内存放酒精,由专人负责
【答案】BDE
【解析】病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜,不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的障碍物。A 错误避难间服务的护理单元不应超过 2 个,其净面积应按每个护理单元不小于 25.0m²确定。避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。避难间可以利用平时使用的房间,如每层的监护室,也可以利用电梯前室。B 正确重症监护室应自成一个相对独立的防火分区,通向该区的门应采用甲级防火门,C 错误病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。D 正确护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责,专柜存放,并应存放在阴凉通风处,远离热源、避免阳光直射。E 正确

2025年一级消防工程师《案例分析》考试真题(完整版).pdf (757.76 KB, 下载次数: 0)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|学考通 ( 湘ICP备18018006号-1

论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

GMT+8, 2025-11-21 10:57 , Processed in 0.246840 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表