学考通
标题:
2025年二建《机电工程》真题及答案电子版
[打印本页]
作者:
loveyunfei365
时间:
7 天前
标题:
2025年二建《机电工程》真题及答案电子版
VIP班团购优惠:
一建/二建/监理/造价/消防/注安/咨询,课件及押题团购火热进行中~ VIP班资料获取联系QQ2070599223或微信号:gongkeba
2025年二建《机电工程》真题及答案电子版:百度网盘下载链接回帖可见
2025 二级建造师《机电工程管理与实务》真题答案及解析-完整版
一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得 1 分,没选或错选均不得分)。
1.下列橡胶中,属于特种橡胶的是( )。
A.丁苯橡胶
B.顺丁橡胶
C.丁腈橡胶
D.氯丁橡胶
【答案】C
【解析】ABD 属于通用橡胶。
【考点来源】非金属材料的分类及应用 P7
2.下列激光测量仪中,适用于设备安装定位测量的是( )。
A.激光经纬仪
B.激光水准仪
C.激光平面仪
D.激光准直仪
【答案】A
【解析】激光经纬仪:用于施工及设备安装中的定线、定位和已知角度的测设。
【考点来源】测量仪器的应用 P27
3.配电柜内电流互感器二次回路的铜导线截面应选( )。
A.0.5mm2
B.1.0mm2
C.1.5mm2
D.2.5mm2
【答案】D
【解析】配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于 450/750V,铜芯导线的截面积一般不应小
于 1.5mm
²
,电流互感器回路导线不应小于 2.5mm
²
。
【考点来源】变配电和配电线路施工技术 P57
4.下列附件中,不属于消防水泵接合器组成部分的是( )。
A.放空管
B.安全阀
C.止回阀
D.压力表
【答案】D
【解析】消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
学员专用请勿外泄
【考点来源】消防工程施工技术要求 P92
5.关于开式滑动轴承装配的说法,正确的是( )。
A.厚壁轴瓦先刮上瓦
B.厚壁轴瓦先刮下瓦
C.刮研在精平前进行
D.刮研的零件需卸掉
【答案】B
【解析】A 错误:厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;
C 错误:刮研应在设备精平后进行;
D 错误:刮研时应将轴上所有零件装上,轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。
【考点来源】典型零部件的装配 P101
6.交流异步电动机采用变频器调速时,变频器的( )。
A.输出电压性质是变化的
B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的
D.输出功率是恒定不变的
【答案】B
【解析】通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。
【考点来源】电气设备的类型和性能 P18
7.关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是( )。
A.卷扬机与桅杆的距离必顺小于桅杆的长度
B.卷筒到导向滑车距离应大于卷筒长度 16 倍
C.卷扬机固定后应按其使用负荷进行预拉试验
D.最外层钢丝绳可高于卷筒两端一个绳径
【答案】C
【解析】A 错误:桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
B 错误:由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的 25 倍,且该导向滑车应设
在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于 2°。
D 错误:当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢
丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
【考点来源】起重机械与吊索具的分类和轻小型起重设备的使用要求 P30
8.下列焊接工艺参数中属于次要因素的是( )。
A.保护气体流量
B.焊接后热处理
C.保护气体种类
D.焊接母材厚度学员专用请勿外泄
【答案】A
【解析】次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但
需要重新编制焊接工艺规程。BCD 属于主要因素。
【考点来源】焊接工艺评定 P44
9.关于室外给水塑料管道水压试验的说法,正确的是( )。
A.在试验压力下稳 10min 压力降不超过 0.02MPa
B.在试验压力下稳 30min 压力降不超过 0.03MPa
C.在试验压力下稳 10min 压力降不超过 0.05MPa
D.在试验压力下稳 60min 压力降不超过 0.05MPa
【答案】D
【解析】室外给水钢管、铸铁管在系统试验压力下 10min 内压力降不大于 0.05MPa,然后降至工
作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压 1h 压力降不超过 0.05MPa,
然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
【考点来源】建筑给水排水与供暖系统调试和检测 P54
10.下列计量器具中列入国家强制检定目录的是( )。
A.经纬仪
B.全站仪
C.测厚仪
D.阻抗图示仪
【答案】B
【解析】列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用
互感器;用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型 GNSS 接收机;用于有毒有害、易燃易爆气
体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧
化碳红外线烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。
【考点来源】分类管理计量器具 P176
11.某医院病房空调机组的送风量 18000m3/h,机外余压 600Pa,对该系统风管制作工艺进行强度
试验时,试验压力应是( )。
A.720Pa
B.750Pa
C.800Pa
D.900Pa
【答案】B
【解析】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
如强度试验压力,低压风管为 1.5 倍的工作压力;中压风管为 1.2 倍的工作压力,且不低于 750Pa;
高压风管为 1.2 倍的工作压力。